VDRT-vattenflödesdetektorn ska endast användas i brandsprinklersystem med våta rör. Den ska inte användas som enda initieringsanordning i både deluge- och pre-action-system. All felaktig användning i antingen deluge-system eller pre-action-system kan resultera i en oavsiktlig urladdning orsakad av en våg, instängd luft eller en kort fördröjningstid.

 

Produktparametrar

 

Kontaktbetyg:
10A @ 125/250VAC/3A @ 24VDC
Flödeshastighet:
15 till 37,8 l/min (4 till 10 gpm)
Statiskt tryckklassificering:
31bar (450 psi)
Drifttemperaturområde:
32 till 155℉ (0 grader till 68 grader)
Kompatibelt rör:
Stålrör, schema 10 till 40
Fraktvikt:
1 kg

 

Instruktioner

 

1. Denna VDRT-vattenflödesdetektor är designad för att endast passa lämpliga T-kopplingar.
OBS! T-styckets utloppsgren måste ha en 1-tums NPT-gänga. Använd inte en reducering för att uppnå rätt trådstorlek. Underlåtenhet att följa denna instruktion kommer att resultera i att detektorn misslyckas med att rapportera ett vattenflödestillstånd.

 

2. VDRT-enheter levereras utan paddlarna monterade på ställdonet. Välj rätt storlek på paddeln för den tee som används. Den lämpliga nominella rördiameterstorleken är gjuten på ytan av paddlarna. Rikta in hålet på paddelns skaft med hålet på manöverspaken. Fäst ihop med en huvudskruv som medföljer i påsen. Kör skruvhuvudet genom hålet i paddeln tills det sitter stadigt mot manöverspakens yta. Ingen tvättmaskin krävs. För byte av paddlar, se avsnittet underhåll.

 

3. Trä på detektorn på T-kopplingen och dra åt med en skiftnyckel. Användning av gängtätningsmedel eller tejp rekommenderas. Använd höjdmätare (i väskan som sitter) för att säkerställa korrekt djup av detektorn på T-kopplingen. Se FIGUR 1. Höjdmätaren måste passa mellan toppen av T-kopplingen och botten av sätet. Ett gap mellan mätare och tee eller säte är acceptabelt. När den är korrekt installerad måste detektorn vara vänd i rätt riktning för vattenflödet och vara i linje med röret. Det medföljande riktningsskyddet illustrerar flödesriktningen för enheten.

 

4. Ta bort kåpan. Flytta ställdonsspaken fram och tillbaka för att kontrollera om det fastnar. Om vingen fastnar, ta bort detektorn och åtgärda problemet innan du fortsätter.

 